操作要點:
5℃以上時混凝土養護:
1、5℃以上時混凝土澆筑后應及時進行保濕養護,保濕養護可采用灑水、覆蓋、噴涂養護劑等方式。選擇養護方式應考慮現場條件、環境溫濕度、構件特點、技術要求、施工操作等因素。
2、混凝土的養護時間應符合下列規定:
1)采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土,不應少于 7d;采用其他品種水泥時,養護時間應根據水泥性能確定。
2)采用緩凝型外加劑、大摻量礦物摻合料配制的混凝土,不應少于 14d。
3)抗滲混凝土、強度等級 C60 及以上的混凝土,不應少于 14d。
4)后澆帶混凝土的養護時間不應少于 14d。
5)地下室底層墻、柱和上部結構首層墻、柱宜適當增加養護時間。
6)基礎大體積混凝土養護時間應根據施工方案確定。
5℃以下時混凝土養護:
1、5℃以下時應對混凝土裸露表面采取防風、保濕、保溫措施,不得進行灑水養護。
2、混凝土強度未達到受凍臨界強度和設計要求時,應繼續進行養護。冬期澆筑的混凝土,其受凍臨界強度應符合下列規定:
1)當采用蓄熱法、暖棚法、加熱法施工時,采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥配制的混凝土,不應低于設
計混凝土強度等級值的 30%;采用礦渣硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、復合硅酸鹽水泥配制的混凝土時,不應低于設計混凝土強度等級值的 40%。
2)當室外最低氣溫不低于-15℃時,采用綜合蓄熱法、負溫養護法施工的混凝土受凍臨界強度不應低于
4.0 MPa;當室外最低氣溫不低于-30℃時,采用負溫養護法施工的混凝土受凍臨界強度不應低于 5.0MPa。
3)強度等級等于或高于 C50 的混凝土,不宜低于設計混凝土強度等級值的 30%。
4)對有抗凍耐久性要求的混凝土,不宜低于設計混凝土強度等級值的 70%。 |